hnfxj
发帖时间:2020-02-02 20:14:52 楼主

如果要做,是全做还是抽检?还是主管道上的阀门做,入户阀门不做?

sun98384
回帖时间:2020-05-23 20:00:51 1楼

阀门安装前,应作强度和严密性试验
sun98384
回帖时间:2020-05-23 19:59:46 2楼

应作强度和严密性试验
sun98384
回帖时间:2020-02-24 20:13:47 3楼

阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。3(2(5:阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
韩汶洪
回帖时间:2020-02-13 14:48:06 4楼

回帖时间:2020-02-06 11:28:17 5楼

如果要做,是全做还是抽检?还是主管道上的阀门做,入户阀门不做?...阅读全文

hnfxj 2020-02-02 3638 5

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3283 1

阀门材料进场时,需做阀门强度、严密性试验,如果阀门厂家给的资质自带阀门试验报告,是不是我们就不用再做强度、严密性试验了?...阅读全文

静静的等待 2016-01-12 2561 2

给水强度严密性试验怎么填写。...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3688 2

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别?...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2625 1