一切顺利
发帖时间:2020-03-22 14:52:25 楼主

当主梁与建筑物连接方式选择锚固螺栓连接时  支撑设置表中至少有1项参与计算  是强条规定吗 如果不想设置下支撑 上拉就必须参与计算吗   麻烦知道的  帮忙解答一下  谢谢  

云中飞鹤
回帖时间:2020-03-26 17:51:52 1楼

螺栓连接形式,如果按行业标准,必须设置下撑才能计算过,如果你在江苏地区可以采取地标,做钢拉杆
逗逗567
回帖时间:2020-03-26 15:41:20 2楼

-DGJ32J 121-2011 江苏省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程
逗逗567
回帖时间:2020-03-23 09:23:59 3楼

你可以看下江苏DB 上面解释的 比较详细
  • 一切顺利2020-03-26 15:10:33回复

    江苏DB是什么 江苏DB是什么

逗逗567
回帖时间:2020-03-23 09:23:20 4楼

参与计算。软件中是钢丝绳,但这个钢丝绳指的是带花篮螺栓的。  
逗逗567
回帖时间:2020-03-22 17:25:17 5楼

如果你用锚固螺栓形式的,也就是常说的花篮螺栓型钢悬挑,上拉是参与计算的它和130规范中的钢丝绳不一样。  因为锚固螺栓是铰接,如果上拉或下撑不参与计算,是不能形成计算模型的
  • 一切顺利2020-03-22 22:18:01回复

    那锚固形式 不设下撑的话 上拉钢丝绳可以参与计算不呢 那锚固形式 不设下撑的话 上拉钢丝绳可以参与计算不呢

其他类似问题

当主梁与建筑物连接方式选择锚固螺栓连接时 支撑设置表中至少有1项参与计算 是强条规定吗 如果不想设置下支撑 上拉就必须参与计算吗 麻烦知道的 帮忙解答一下 谢谢...阅读全文

一切顺利 2020-03-22 849 5

风荷载高度变化计算中的连墙件风荷载计算高度是如何理解和设置。谢谢问题补充:那要是分段悬挑呢,是不是指分段悬挑最高点到地面的距离。上下不同悬挑段的这个值也是一样的吧。...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-06-10 3852 1

型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢!...阅读全文

战场新星 2014-07-01 6106 3

问题1:请问型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?问题2:型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢!...阅读全文

战场新星 2014-07-01 3212 1

我有个工程用的是品茗安全软件做的型钢悬挑脚手架施工方案,由于悬挑长度较大,且外部立面造型复杂,在不加支撑的情况下,计算不能满足要求,所以我选用有支撑的方案。这次吴江市建委联合大检查时,有人提出支撑不能用为受力构件,它的作用与钢丝绳是一样的,只是起保险作用的,这种说法是否有据可查?...阅读全文