火灾梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批你这么算容量的?

云中飞鹤
回帖时间:2020-03-25 15:06:08 1楼

按个来算-----一般一楼层单元为准
韦先生
回帖时间:2020-03-24 11:04:55 2楼

实算       

  • 大娜2020-03-26 09:53:10回复

    是把上面的数量加起来是么?模块+探测器+消防电话等? 是把上面的数量加起来是么?模块+探测器+消防电话等?

  • 韦先生2020-03-26 11:17:03回复

    你是问的是容量吧 你可以拿一个做主容量 然后记录好每个分项的量 因为这个涉及到最小抽样的数量 你是问的是容量吧 你可以拿一个做主容量 然后记录好每个分项的量 因为这个涉及到最小抽样的数量

其他类似问题

火灾梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批你这么算容量的?...阅读全文

大娜 2020-03-23 4948 2

各位大神请问下消防的导管敷设用的报审表的标题不能写梯架、托盘、槽盒和导管安装这个名字吗...阅读全文

。。。。 2017-07-06 1949 1

这个表格怎么生成?...阅读全文

豆豆693 2020-10-15 691 1

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录 11.1主控项目 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接:全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。 2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。 3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 检查数量:第1款全数检查,第2款和第3款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。 检查方法:观察检查并用尺量检查。 11.1.2电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采厢专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。 检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。 ...阅读全文