54米外架,都是框架无板,没有悬挑条件怎么做外架专家论证方案?品茗出来的横纵间距都是1米了。步距倒是没什么问题

逗逗567
回帖时间:2020-04-14 09:02:56 1楼

54m的钢管落地脚手架肯定计算不通过   处理方法1.换脚手架的类型,如盘扣;2.设置双利杆,参与受力计算。你可以参考下  