浙江省DB33/1116规范中对扣件式钢管支模架的立杆轴力提出了限制规定;高大支模架单根立杆轴力不得超过10KN,假如梁底改用可调托撑的话,单根立杆的轴力是否可以超过10KN?

云中飞鹤
回帖时间:2020-04-27 09:02:34 1楼

不可以的------你们规范规定的哦
逆光海
回帖时间:2020-04-16 13:47:18 2楼

U托传力可以的   你点开设计计算  直接看立杆稳定性那一项  扣件传力和U托传力原理不同

其他类似问题

浙江省DB33/1116规范中对扣件式钢管支模架的立杆轴力提出了限制规定;高大支模架单根立杆轴力不得超过10KN,假如梁底改用可调托撑的话,单根立杆的轴力是否可以超过10KN?...阅读全文

老应 2020-04-16 1889 2

立杆轴力设计值怎么算...阅读全文

豆豆722 2022-12-15 1318 2

房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文

豆豆169 2022-04-30 1075 1

V7.8超高支模计算软件八、立柱验算数据中—— 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN问题1:组合风荷载时的立杆轴力真的会比不组合风...阅读全文