liwentao
发帖时间:2020-05-18 12:09:34 楼主

问题1:道路同时通过的满载车辆总重量Q(吨):这个参数是不是直接填写工地可能出现的最大重量的车,比如拉12米的钢筋的钢筋车,可能都达到75吨以上了,这里就直接填75?
问题2:这个模块的计算,不用考虑原结构设计的顶板本身的承载能力嘛?比如结构设计说明中说消防车道能承受35KN/M2的荷载,那如果车重小于35的话,就不用回顶啊,如果大于35了,是不是也要将车的总的荷载减掉35之后才是回顶应该承受的荷载呢?

云中飞鹤
回帖时间:2020-05-19 09:21:18 1楼

目前这个模块计算有错误-----请自行对照百度文库相关文章手算
逗逗567
回帖时间:2020-05-18 17:39:18 2楼

问题1:填写可能出现最大的荷载。   问题2:楼板仅起到传力作用,上部荷载由架体承担 (软件按照的这种传力方式。临时堆场的相对好算些;若上面走罐车,车辆荷载有效面积简化为车辆投影面积,如果说你你感觉这样填写有问题,可以参照GB50009-2012附录C 这里面有一个荷载转换,就是集中力产生的最大弯矩等于均布荷载产生的最大弯矩,反推这个面积A。)   
  • liwentao2020-05-18 19:46:35回复

    可是我们项目是双层地下室啊,如果顶板仅起到传力作力,那岂不是最后车辆的荷载通过回顶的钢管传到了负一层地面(负二层相应的位置未做回顶),但负一层通常配筋及板厚都比顶板更小啊,那这样岂不是对负一层地面造成更大的安全隐患? 可是我们项目是双层地下室啊,如果顶板仅起到传力作力,那岂不是最后车辆的荷载通过回顶的钢管传到了负一层地面(负二层相应的位置未做回顶),但负一层通常配筋及板厚都比顶板更小啊,那这样岂不是对负一层地面造成更大的安全隐患?

其他类似问题

问题1:道路同时通过的满载车辆总重量Q(吨):这个参数是不是直接填写工地可能出现的最大重量的车,比如拉12米的钢筋的钢筋车,可能都达到75吨以上了,这里就直接填75?问题2:这个模块的计算,不用考虑原结构设计的顶板本身的承载能力嘛?比如结构设计说明中说消防车道能承受35KN/M2的荷载,那如果车重小于35的话,就不用回顶啊,如果大于35了,是不是也要将车的总的荷载减掉35之后才是回顶应该承受的荷载呢?...阅读全文

liwentao 2020-05-18 1207 2

豆豆121 2023-02-27 442 1

问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。 问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,该怎么办?谢谢回复!...阅读全文

和煦 2020-08-16 1762 3

地下室临时支撑怎们不能出方案,施工方案按钮灰色的不能点...阅读全文

豆豆657 2020-07-02 774 1

我们这的项目计划将地下车库顶板作为临时施工道路 让走混凝土罐车的地下室两侧,负二层4m(板厚120mm) 负一层3.5(板厚250mm)而且我这里的混凝土罐车是21立方的车宽2.5m 车长11.8m 拉21方C35混凝土 总重量71吨 请问我怎么计算施工荷载???请给公式~...阅读全文

KKja 2017-03-19 3086 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭