冬天
发帖时间:2020-05-20 11:36:19 楼主

工程地块大,楼栋太多,因赶施工进度,现场墙体抹灰与门窗框安装交叉作业,施工顺序有的在前,有的在后。资料就按实际施工日期出可以吧。没有硬性要求门窗框安装必须在抹灰前施工吧。

健与美
回帖时间:2020-05-30 10:45:56 1楼

现场有门窗的墙体抹灰与门窗框安装没有交叉作业的,一定按施工顺序必须先安装门窗框再进行抹灰施工的。否则倒置了这生活怎么做?
韦先生
回帖时间:2020-05-24 14:12:41 2楼

门窗 一般两三层一检验批  除非量大   检验批按施工结束后  下一道工序前就行
云中飞鹤
回帖时间:2020-05-22 08:28:06 3楼

资料就按实际施工验收日期出,而不是按施工日期来出
  • 冬天2020-05-22 09:16:17回复

    按层出,检验批验收资料我就写的每层施工结束的日期,可以吧 按层出,检验批验收资料我就写的每层施工结束的日期,可以吧

其他类似问题

工程地块大,楼栋太多,因赶施工进度,现场墙体抹灰与门窗框安装交叉作业,施工顺序有的在前,有的在后。资料就按实际施工日期出可以吧。没有硬性要求门窗框安装必须在抹灰前施工吧。...阅读全文

冬天 2020-05-20 2672 3

请问:新规范中的砌体工程检验批的日期是填写砂浆强度报告日期还是填写实际施工日期?如果填写实际施工日期,则主控项目中有砂浆强度的要求,强度报告还没出来呢,个人认为应该填写报告日期,是否正确?...阅读全文

豆豆781 2015-11-13 4622 4

实际开工日期在施工合同签订日期之前,那合同里面的开工日期怎么填?...阅读全文

遇见就是幸福 2018-04-12 6237 3

施工日期、检验日期应何如填写?...阅读全文

豆豆666 2018-09-11 1678 1

什么样叫交叉作业...阅读全文

豆豆666 2014-04-04 2933 3