500*1000梁侧模板计算怎么操作?
1036
2
问安全计算软件中提示的左侧梁距梁底的距离表示水平小梁的距离,为何左侧与右侧不要一致,且显示均要采用对螺杆,固定螺杆是指何意?
500*1000梁,梁两侧板厚均为300,梁两侧支撑为何不一致
其他类似问题
问安全计算软件中提示的左侧梁距梁底的距离表示水平小梁的距离,为何左侧与右侧不要一致,且显示均要采用对螺杆,固定螺杆是指何意?...阅读全文
豆豆365 2020-05-28 1036 2
500*1000的梁,层高4.05m梁跨8.4m两边有板,支撑方式合适的选择A还是B? 另外主梁钢管是指梁跨方向还是梁宽方向?梁侧模是否还要另行计算?有些不明敬请指导多谢了。...阅读全文
电话解 2013-08-17 4139 1
四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) 100 次楞计算方式 三等跨连续梁次楞类型 方木 次楞材料规格(mm) 60×80次楞弹性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 13次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞最大悬挑长度(mm)是什么意思?如果次楞最大悬挑长度(mm)取0,软件就不能计算,一定要输入0~75间数字才能计算?七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型 M16 轴向拉力设计值Ntb(kN) 24.5 同主楞计算过程,可知对拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN对拉螺栓的计算公式是否是错误的?...阅读全文
释然 2010-09-13 7874 1
梁侧模板计算里面怎么没有梁两侧无板的情况?...阅读全文
宏 2015-01-15 3844 2
“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?...阅读全文
老哥 2011-06-05 5052 3
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取