汉水愚翁
发帖时间:2020-06-03 14:44:40 楼主

在模板工程专项方案计算一般性楼盖验算中,施工层为第一层,还是支撑施工层的板面为第一层?

逗逗567
回帖时间:2020-06-03 17:17:01 1楼

计算的是楼盖抗冲切计算,以楼板板面为基准。

其他类似问题

在模板工程专项方案计算一般性楼盖验算中,施工层为第一层,还是支撑施工层的板面为第一层?...阅读全文

汉水愚翁 2020-06-03 872 1

只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文

阿宁 2024-11-06 80 0

地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文

阿宁 2024-11-03 98 0

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1512 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文