工程资料复查控制要点
否决项项目
一、缺必要文件
二、缺主要幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重问题
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件
三、结构计算书和热工计算书出现:
没有建筑幕墙结构计算或热工计算书
计算出现严重错误或缺两项以上幕墙类型计算
计算没有明确结论或不能满足工程设计要求
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
1 幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件;
四、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求
五、提供的主要材料质量证明资料与工程所用材料不符
六、使用不合格胶或过期胶
七、施工现场打结构胶(全玻璃幕墙除外)
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
3 幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的 产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;
11. 1. 10 硅酮结构密封胶的注胶应在洁净的专用注胶室进行, 且养护环境、温度、湿度条件应符合结构胶产品的使用规定。
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
7 注胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酣结构胶 的混匀性试验记录及拉断试验记录;
八、无幕墙物理性能检测报告(四性试验报告)
四性试验报告(抗风压、水密性、气密性、平面变形性),热工性能根据当地要求选做;四性试验报告结果与设计要相符
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
6 封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告;
九、后置埋件未进行现场拉拔力检测
使用后置埋件时,锚固栓现场拉拔试验报告;用背栓连接的石材幕墙,背栓抗拔力现场检测报告(注明拉拔试验设计值及出处)
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
5 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告;
十、石材未做抗弯强度检验
11. 1. 3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
2 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥 板和石材蜂窝板的抗弯强度;严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶 板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性;室内用花岗石的放 射性;
十一、无硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
4 幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明;国家批准的 检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告;石材 用密封胶的耐污染性检验报告;
11. 1. 3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
1 铝塑复合板的剥离强度;
3 幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验;石材用密封胶的污染性;
十二、发生改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载的情况,提供具有原设计及有关单位认可的原件
十三、无隐蔽资料或隐蔽资料不全(含工程施工过程照片)
十四、工程质量存在严重质量问题
11. 1. 2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
9 隐蔽工程验收记录;
11. 1. 4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件;
2 构件的连接节点;
3 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;
4 伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点;
5 隐框玻璃板块的固定;
6 幕墙防雷连接节点;
7 幕墙防火、隔烟节点;
8 单元式幕墙的封口节点。
原材料:
主要材料的合格证及检测报告
主要材料的复试报告
主要材料的合格证及检测报告材料的合格证与进场材料相符
材料的检测报告与进场材料的批号、规格、日期等相符
结构胶及耐候密封胶十年质保证书
安全及功能检验资料隐框、半隐框板块结构胶的实物剥离试验记录
幕墙淋水试验记录
幕墙防雷测试记录(幕墙接地电阻测试记录)
建筑外窗、幕墙性能检测报告