豆豆708
发帖时间:2020-09-29 15:22:50 楼主

问题:1、梁底立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的距离a 可以小于200mm吗?若可以小于200mm,梁底步距1110水平杆可以去掉保留1200mm水平杆吗 ?

云中飞鹤
回帖时间:2020-09-30 10:50:39 1楼

可以小的--------你这个步距要适当调整了
逗逗567
回帖时间:2020-09-29 17:54:58 2楼

可以小于20cm,关于丝杆外露长度别太小,太小工人拆除架体只能锯掉了。   顶布局一般是标准层步距的1半,J可以参考下JGJ—2008 中的6.1.9  和GB51210—2016中的 8.3.10.

其他类似问题

问题:1、梁底立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的距离a 可以小于200mm吗?若可以小于200mm,梁底步距1110水平杆可以去掉保留1200mm水平杆吗 ?...阅读全文

豆豆708 2020-09-29 1097 2

模板支架中,扫地杆与水平杆需要满搭吗?哪里规范有的?...阅读全文

幸福人生 2022-04-18 691 2

为什么梁底沿梁跨方向,只有扫地杆层布置了水平杆呢,上面的都没布置呢?...阅读全文

lalaop123 2016-06-14 2477 1

边梁的斜立杆如何布置...阅读全文

聆听 2015-05-24 3249 2

使用盘扣式支撑体系,当因水平杆模数(300、600、900、1200)影响,导致梁底立杆与结构梁,存在偏心,这种软件计算要怎么操作?...阅读全文

豆豆312 2020-04-05 955 1