主楞计算方式如何选,选简支梁还是三等跨连续梁,三等跨与四等跨连续梁的区别是啥

云中飞鹤
回帖时间:2020-11-09 09:04:31 1楼

按主梁实际的搭设形式来选择-----是什么就选择什么,板一般为三跨连续梁、梁---主梁垂直放的,一般多为两跨连续梁

其他类似问题

主楞计算方式如何选,选简支梁还是三等跨连续梁,三等跨与四等跨连续梁的区别是啥...阅读全文

豆豆749 2020-11-08 968 1

浙江的模板计算次楞验算方式怎么选,简支梁还是两跨、三跨、四跨有什么依据吗,主楞验算方式默认两跨连续梁(灰显)哪位朋友知道这个相关的吗,求告知,谢谢...阅读全文

颇好是 2020-05-30 3384 1

次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.1]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.1]=3.407kN六、主楞验算对拉螺栓水平向间距(mm) 500 主楞类型 钢管主楞材料规格(mm) Ф48×3 主楞合并根数 2主楞弹性模量E(N/mm2) 206000 主楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 120 主楞截面惯性矩I(cm4) 10.78主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49 荷载折减系数 0.8 因主楞2根合并,验算时次楞传递荷载折减系数为0.8。 计算简图如下: 同前节计算过程,可依次解得: 承载能力极限状态:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN 正常使用极限状态:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN 1、抗弯验算 主楞弯矩图(kN?m) σmax=Mmax/W=0.287×106/4490=63.822N/mm2≤[f]=205 N/mm2 符合要求!能否提供承载能力极限状态:R1=1.194kN的计算公...阅读全文

释然 2011-08-07 5403 1

原理是什么?如何选择,求指教...阅读全文

诸暨王老吉 2021-04-30 950 3

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算 怎么200的梁间距九200呢...阅读全文

么么 2018-07-29 34112 2