zz
发帖时间:2021-01-10 10:18:33 楼主

各位专家,大檐口悬挑架支模,悬挑工字钢钢丝绳可以参与计算吗?有依据吗

云中飞鹤
回帖时间:2021-01-27 16:25:44 1楼

悬挑工字钢钢丝绳任何情况下都不参与计算的
逗逗567
回帖时间:2021-01-11 08:55:56 2楼

建议换成型钢下撑类型,这样更能避免争议。

其他类似问题

各位专家,大檐口悬挑架支模,悬挑工字钢钢丝绳可以参与计算吗?有依据吗 ...阅读全文

zz 2021-01-10 794 2

工字钢悬挑脚手架(阳角B)锚固长度是否一定要按1.25倍悬挑长度布置?问题是采用1.25倍布置计算老提示1号工字钢钢丝绳不符,需加大型号,不按1.25倍布置反而能通过,各位大神请问这是什么原因? ...阅读全文

西西 2018-05-25 4312 2

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理? ...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1383 2

一个悬挑的楼梯要进行支模,采用工字钢悬挑支模,请问品茗里怎么计算 ...阅读全文

Lionel Andrés Messi 2014-06-18 7961 1

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。 ...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 679 2