青帝
发帖时间:2021-01-25 15:59:47 楼主

临时用电中,为什么铝改成铜后,线径反而变大了,铝的3*70+2*35变成了铜3*95+2*50

云中飞鹤
回帖时间:2021-01-26 15:31:19 1楼

一般都是你铺设方式改变了------比如改为架空的------增加了机械强度的要求

其他类似问题

临时用电中,为什么铝改成铜后,线径反而变大了,铝的3*70+2*35变成了铜3*95+2*50...阅读全文

青帝 2021-01-25 643 1

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢?...阅读全文

LYG 2020-01-10 849 2

我用软件计算后,导线载流量460A,为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。是怎么一回事啊,晕了。...阅读全文

杨飞 2017-08-29 3751 2

临时用电线芯材料只能选择铜,一选择铝就跳出电流超出数据库选择范围,在菜单栏设置中电器元件中只有铜线的参数 没铝线的参数...阅读全文

烈焰 2012-07-16 4278 1

如图所示:选铝芯材料的总配电箱导线为BLV-3*70+2*35,同条件下,选铜芯材料的总配电箱导线为VV-3*95+2*50,为什么会这样,是不是软件搞反了,同条件下,铜芯导线的线径应该比铝芯小啊,不解,求专家明示:...阅读全文

dahai 2019-06-14 1338 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭