当外墙风压验算不通过时,通过调整横杆与立件的连接方式,将单扣件调整为双扣件设置。所谓双扣件设置是否如第二张附图所描述这样理解,还是按附三图所示理解。(附图2为工地常用做法,连墙杆只与外架内立件连接)

逗逗567
回帖时间:2021-03-23 09:08:06 1楼

图2做法,需要增设抗滑移扣件。连墙件计算长度取内立杆到连接点距离,应该拉到外立杆

其他类似问题

当外墙风压验算不通过时,通过调整横杆与立件的连接方式,将单扣件调整为双扣件设置。所谓双扣件设置是否如第二张附图所描述这样理解,还是按附三图所示理解。(附图2为工地常用做法,连墙杆只与外架内立件连接)...阅读全文

豆豆769 2021-03-22 5610 1

请教专家,脚手架连墙件使用双扣件是怎么个做法,是在什么位置上备扣呢,是上在预埋短管的里边还是外边,另外与脚手架内立杆位置需不需要上双扣件...阅读全文

2018-01-22 12130 3

品茗安全计算软件中外脚手架连墙件计算长度指的是?连墙件与脚手架内侧、外侧立杆都连接时,连墙件计算长度是什么?...阅读全文

Seven 2016-05-16 8098 1

连墙件约束脚手架平面外变形轴向力应如何设置...阅读全文

天天有进步 2011-10-21 6208 3

剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书?...阅读全文

豆豆722 2022-04-03 726 1