豆豆251
发帖时间:2021-06-17 17:21:17 楼主

普通灯具安装检验批怎么写?我数量很多,要写全部数量吗?一个检验批最大能写多少?

豆豆664
回帖时间:2021-06-18 10:51:02 1楼

灯具安装检验批可按楼层划分,具体可以参考一下相关规范

其他类似问题

普通灯具安装检验批怎么写?我数量很多,要写全部数量吗?一个检验批最大能写多少?...阅读全文

豆豆251 2021-06-17 1844 1

普通灯具安装检验批质量验收记录表中,检验批容量如何填,每层楼有78套普通吸顶灯。...阅读全文

温柔刀 2015-10-29 2991 1

是按灯具的数量个数计算的吗?容量单位不应该是个吗,为什么软件上的是处...阅读全文

向日葵 2015-06-18 12228 1

:Ang。射手蓙 2018-12-25 1049 3

普通灯具安装检验批质量验收记录表格示例—— 普通灯具安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 普通灯具安装检验批质量验收记录18.1主控项目18.1.1 灯具固定应符合下列规定: 1.灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定; 2.质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。 检查数量:第1款按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套;第2款全数检查。 检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。18.1.2 悬吊式灯具安装应符合下列规定: 1.带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3m; 2.质量大于0.5kg的软线吊灯,灯具的电源线不应受力; 3.质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm; 4.当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm; 5.灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的,螺纹啮合扣数不应少于5扣。 检查数量:按每检验批的不同灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。 检查方法:观察检查并用尺量检查。18.1.3 吸顶或墙面上安装的灯具,其...阅读全文

Better me 2018-08-10 13652 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭