立杆轴心集中力取值
1621
2
立杆轴心集中力取值如何确定?
当上部架体是多排脚手架时:在落地式多排脚手架计算书里面找到“立杆稳定性验算”一栏找对应杆件的立杆轴力标准值(恒载+活载)和设计值(1.3恒载+1.5*0.9活载)。
当上部架体是支模架时:上部架体用模板工程里面梁模板或板模板计算书里面找到“立杆稳定性验算”一栏找对应杆件的立杆轴力,注意此时软件只有设计值,标准值=设计值/1.3
其他类似问题
立杆轴心集中力取值如何确定?...阅读全文
大丰吴彦祖 2021-09-02 1621 2
请问满堂脚手架计算模块中,平台上集中力F1和立杆中心集中力F2是怎么取值的?依据是什么?立杆纵横间距是否可以不均匀,计算取最大间距即可?...阅读全文
紫殇¢逝水 2016-04-02 7437 1
室内装饰满堂脚手架材料堆放荷载、施工均布荷载、平台上集中力、立杆轴心集中力应怎样取值?...阅读全文
1524/1956 2019-03-20 4482 2
房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文
豆豆169 2022-04-30 1075 1
立杆轴力设计值怎么算...阅读全文
豆豆722 2022-12-15 1318 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取