脚手架计算模型选用
574
2
一幢房子,上下有两个悬挑段,下面一段型钢挑出高18.9米,上面一段挑出17.3米,计算时选哪个为基准,上面一段风荷载大,下面一段架体高度高
其他类似问题
一幢房子,上下有两个悬挑段,下面一段型钢挑出高18.9米,上面一段挑出17.3米,计算时选哪个为基准,上面一段风荷载大,下面一段架体高度高...阅读全文
豆豆622 2022-04-05 574 2
计算软件中没有满堂脚手架软件。...阅读全文
豆豆452 2015-04-23 3248 1
为什么模型导出中类别只有基础,墙,梁,门窗,之类的,并没有脚手架...阅读全文
豆豆329 2016-01-05 2383 2
单立杆的轴心压力设计值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx顶-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj顶])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 为什么这个KF值有的取0.35有的取0.8...阅读全文
豆豆967 2023-03-14 1971 1
石油化工钢结构管廊,设备框架钢结构施工脚手架多采用井字架脚手架。规范SH/T3555-2014,脚手架计算模块没有相应的计算...阅读全文
上善若水 2021-07-05 586 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取