发帖时间:2022-05-02 15:53:17 楼主

楼板厚度360mm,请问如何计算总荷载是否超过15KN/m2?是否需要专家论证?

小驴哥
回帖时间:2022-05-04 12:05:13 1楼

有个危险性分析模块可以计算
小丁小明
回帖时间:2022-05-03 07:14:56 2楼

永久荷载分项系数取1.3、可变荷载分项系数取1.5了吧
豆豆616
回帖时间:2022-05-02 21:32:56 3楼

(25*0.36+0.3)*1.2+3*1.4=15.36,正常超过350或等于350就需要专家论证