烨凡尘
发帖时间:2022-06-26 09:49:19 楼主

请教一下,关于盘口脚手架竖向斜杆的布置?梁板是井字梁,梁下竖向斜杆是必须布设吗?安计算斜杆采用TD行型隔3跨一设,要是梁下必须设,就变成TB型一跨一设了。哪位大神给讲解一下。急救

豆豆194
回帖时间:2022-07-09 14:59:47 1楼

遇到同样的问题、梁底如果不是超限梁可以不用,遇到了加上。支撑架是整体的稳定性,斜杆不参与计算,只是增强稳定性
豆豆313
回帖时间:2022-07-08 08:33:20 2楼

按照梁下搭设,板下不搭的模式,最多也就是间隔一跨,符合规范要求
豆豆341
回帖时间:2022-07-02 07:48:31 3楼

梁下荷载大,建议设,变成1跨1设没有关系,又没超规范,只是斜杆多用了点,也多不到哪去,安全施工第一位。
小驴哥
回帖时间:2022-06-26 11:03:27 4楼

梁下荷载大,建议设,变成1跨1设没有关系,又没超规范,只是斜杆多用了点,也多不到哪去,安全施工第一位。
  • 烨凡尘2022-06-26 22:40:22回复

    谢谢

其他类似问题

请教一下,关于盘口脚手架竖向斜杆的布置?梁板是井字梁,梁下竖向斜杆是必须布设吗?安计算斜杆采用TD行型隔3跨一设,要是梁下必须设,就变成TB型一跨一设了。哪位大神给讲解一下。急救 ...阅读全文

烨凡尘 2022-06-26 1573 4

盘扣脚手架,能不能像这样做悬挑?有什么规范支撑么?该怎么计算? ...阅读全文

豆豆787 2023-04-12 331 3

钢或混凝土支撑系统检验批验收记录是支撑做好之后统一做一批还是浇一片验收一片 ...阅读全文

渔夫~ 2015-10-26 2158 2

在高支模计算中,架体高度高宽比大于3,提示进行抗倾覆验算,抗倾覆验算结果满足要求,请问这个这个高宽比是否一定要满足规范提出的小于3才能确保安全? ...阅读全文

豆豆799 2022-10-20 478 1

哪个大神知道教下 ...阅读全文

豆豆422 2022-06-18 965 4