豆豆799
发帖时间:2022-10-18 21:03:11 楼主

1、有一个400*800矩形梁为汽车站走廊连接柱子的横梁,无板架空,长5.4M,支模高度12m,设置盘扣架体尺寸为5.4*8.1m,抗倾覆稳定性验算不通过,提示进行加固措施,请问这种高度架空梁支模架体尺寸如何考虑,才能满足抗倾覆稳定性要求?

2
回帖时间:2022-10-19 08:40:19 1楼

计算不通过的话得加宽架体

其他类似问题

1、有一个400*800矩形梁为汽车站走廊连接柱子的横梁,无板架空,长5.4M,支模高度12m,设置盘扣架体尺寸为5.4*8.1m,抗倾覆稳定性验算不通过,提示进行加固措施,请问这种高度架空梁支模架体尺寸如何考虑,才能满足抗倾覆稳定性要求?...阅读全文

豆豆799 2022-10-18 748 1

新浇混凝土梁板特性 体育馆+8.90m,4~8轴交C轴KL12(5) 新浇混凝土楼板厚度(mm) 110混凝土梁截面尺寸(mm)【宽×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9模板支架的纵向长度La(m) 34 模板支架的横向长度Lb(m) 36.6 4、整体侧向力验算结构模板纵向挡风面积AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整体侧向力验算结构模板纵向挡风面积AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整体侧向力验算结构模板纵向...阅读全文

释然 2011-03-11 5792 2

高支模9m单梁无板怎么计算?怎么架设剪力撑?用软件哪个模块计算?(厂房一层,主体为框架结构,屋面板为压型钢板,)哪位能解答下...阅读全文

先学习吧 2013-05-10 4810 3

本工程18米高,悬挑3.2米栏板,应如何计算?...阅读全文

托马斯 2015-06-04 3904 2

在进行高支模方案中,主梁计算简图有时候显示一种,有时候计算书显示两种,这与软件中那个设置有关系?中板计算简图一中板计算简图二...阅读全文

杜学亮 2018-06-06 1889 2