颓废的建造师
发帖时间:2022-10-21 10:01:19 楼主

老师,我们方案专家论证的时候,对下面这句话提出异议,我该怎么和她结施。

“将荷载分项系数取为1”的依据是哪本规范的那句话?


2
回帖时间:2022-10-21 13:37:26 1楼

看下你选用的是哪本规范作为计算依据的,一般行标里面在地基基础验算的时候使用标准值的,所以分项系数是1
  • 颓废的建造师2022-10-21 14:36:00回复

    “一般行标里面地基基础验算的时候使用标准值”有什么依据吗?J130最好能找到相关依据,要是确实找不到JGJ162也可以。 “一般行标里面地基基础验算的时候使用标准值”有什么依据吗?J130最好能找到相关依据,要是确实找不到JGJ162也可以。

  • 22022-10-21 18:08:30回复

    @ 木子王木木:你去看你自己选择的计算依据啊,你用哪本规范计算的,那本规范里有的 @ 木子王木木:你去看你自己选择的计算依据啊,你用哪本规范计算的,那本规范里有的

其他类似问题

老师,我们方案专家论证的时候,对下面这句话提出异议,我该怎么和她结施。 “将荷载分项系数取为1”的依据是哪本规范的那句话?...阅读全文

颓废的建造师 2022-10-21 685 1

1.254数值是什么意思?...阅读全文

小杨 2021-02-01 905 1

为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地面硬化,底座面积一般是0.2*0.2的,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢!...阅读全文

豆豆37 2021-10-22 909 2

新的地基基础验收规范桩基础取消了原规范“5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。”那么问题来了,一般项目按多少来抽查呢?...阅读全文

豪华和尼梁 2018-12-08 957 2

扣件钢管立柱地基基础计算问题 地基为填土层(粉质粘土承载力140kpa)上做C15,100厚砼垫层,立柱φ48,不设垫板,立柱承载力为多少,请问如何计算。如设100*100*10钢垫板,立柱承载力为多少,如何计算?...阅读全文

652175594 2016-03-31 2898 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取