混凝土检验批问题
580
1
管道工程,混凝土管接口处用钢筋砼包封,如1号井但10号井有12处包封的接口,1号井到10号井钢筋,模板是同时验收的,分别都做一个检验批,但砼是2天浇完的,砼检验批做2个还是一个呢?开始鉴定要几份呢?如果砼做2个检验批,钢筋和模板虽说是同一天验收的,是不是也要按砼浇筑段分两个检验批呢?
其他类似问题
管道工程,混凝土管接口处用钢筋砼包封,如1号井但10号井有12处包封的接口,1号井到10号井钢筋,模板是同时验收的,分别都做一个检验批,但砼是2天浇完的,砼检验批做2个还是一个呢?开始鉴定要几份呢?如果砼做2个检验批,钢筋和模板虽说是同一天验收的,是不是也要按砼浇筑段分两个检验批呢?...阅读全文
默然- 2022-11-10 580 1
混凝土施工检验批的日期应填浇筑日期?还是试块送检报告取出后的日期?咨询过其他人说是填浇筑日期,可是试块的强度报告和养护记录如何检验?...阅读全文
ranpengliang 2018-04-04 2534 2
在建废水处理站工程的水池使用的C35P6混凝土,水池在地面±0.000以上,还需要做地下防水子分部里的防水混凝土检验批么?还是说只要用了防水混凝土就要做防水混凝土检验批,请高手帮忙解决,谢谢。...阅读全文
臻哥 2015-08-14 2923 2
我们一层楼,钢筋绑扎不是一次性绑扎完再浇筑的,而是绑扎了一段浇筑一段,这样干了大概半个月,那我做钢筋和混凝土的检验批、隐蔽怎么来划分,是按浇筑时间来做10来个隐蔽和检验批,还是只做一个就好了...阅读全文
rastaclat 2019-10-16 910 2
混凝土施工检验批容量和部位问题: 一、一般检验批容量为M3,部位为:一层1-14/A-G轴墙、柱。 二、7.4.1条文解释:所要求的是混凝土强度等级,是针对强度评定检验批而言的,并非指某一组或几组混凝土标准养护试件的抗压强度代表值。 那问题是:7.4.1指的是按GB/T50107评定结果,假如我这边检验批是按1-5层划分,那上述填写的检验批部位一层1-14/A-G轴墙、柱就不对了,检验批容量那也就不单是一层的容量了。...阅读全文
豆豆747 2016-06-24 2553 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取