悬挑料台计算书审核要点
悬挑料台的计算书内容非常多,关键的审核要点主要有面板验算(强度)、次梁验算(强度和挠度)、主梁验算(强度和挠度)、钢丝绳验算、拉环验算、焊缝验算等。
这里举一个悬挑料台的计算审核表例子仅供参考:
钢丝绳下节点拉环焊缝
钢丝绳下节点拉环焊缝厚度he(mm)
6
钢丝绳下节点拉环焊缝长度lw(mm)
120
构造参数
卸料平台名称
办公楼5层1卸料平台
卸料平台类型
类型一:主梁垂直建筑外墙
卸料平台支撑方式
上拉钢丝绳
平台长度A(m)
3.9
平台宽度B(m)
3.5
考虑主梁内锚长度
是
计算内侧钢丝绳
是
主梁建筑物内锚长度Lm(mm)
1200
主梁外锚固点到建筑物边缘的距离c(mm)
200
卸料平台与主体结构连接方式
U形钢筋
主梁间距L1(m)
3.5
次梁间距s(m)
0.6
次梁外伸长度m(m)
0
内侧次梁离墙水平距离a(m)
0.3
钢丝绳夹个数
4
外侧钢丝绳离墙水平距离a1(m)
3.4
外侧钢丝绳上下固定点垂直距离h1(m)
3.2
内侧钢丝绳离墙水平距离a2(m)
3
内侧钢丝绳上部上下固定点垂直距离h2(m)
3.2
外侧钢丝绳上下固定点水平距离s1(m)
3.4
内侧钢丝绳上下固定点水平距离s2(m)
3
主梁
主梁类型
槽钢
主梁型钢型号
16a号槽钢
截面面积A(cm2)
21.95
截面回转半径ix(cm)
6.28
截面惯性矩Ix(cm4)
866.2
截面抵抗矩Wx (cm3)
108.3
抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
弹性模量E(N/mm2)
206000
主梁允许挠度[ν]
1/250
次梁
次梁类型
槽钢
次梁型钢型号
12.6号槽钢
抗拉强度为(N/mm2)
1850
钢丝绳安全系数K
10
拉环
拉环直径d(mm)
20
焊缝厚度he(mm)
6
焊缝长度lw(mm)
120
荷载参数
面板自重Gk1(kN/m2)
0.39
栏杆、挡脚板类型
栏杆、冲压钢脚手板挡板
栏杆、挡脚板自重Gk4(kN/m)
0.15
安全网设置
设置密目安全网
安全网自重Gk5(kN/m)
0.01
施工活荷载Qk1(kN/m2)
2
施工活荷载动力系数
1.3
堆放荷载Pk(kN)
5
堆放荷载作用面积S(m2)
2
支撑简图
验算项目
计算过程
结论
1
面板验算
面板强度
σ=Mmax/ W=8.220N/mm2<[f]=205.000N/mm2
满足要求
2
次梁验算
强度
σ=Mmax/(γxWX)=150.838N/mm2<[f]=205.000N/mm2
满足要求
挠度
νmax=3.778mm<[ν]=14.000mm
满足要求
3
主梁验算
强度
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=97.570N/mm2<[f]=205.000N/mm2
满足要求
挠度
νmax=3.795mm<[ν]=14.400mm
满足要求
强度
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=73.830N/mm2<[f]=205.000N/mm2
满足要求
挠度
νmax=2.102mm<[ν]=12.800mm
满足要求
4
钢丝绳验算
钢丝绳
[Fg]=aFg/K=26.404kN>T=17.222kN
满足要求
5
拉环验算
拉环
σ=T/(2A)=44.014N/mm2<[f]= 65N/mm2
满足要求
6
焊缝验算
拉环焊缝
σf=T/(he×lw)=38.390N/mm2<ffw= 160N/mm2
满足要求
结论
符合要求
以上就是关于
悬挑料台计算书审核要点的回答, 希望对你有帮助。