多高需要论证脚手架
多高的脚手架需要论证,这个问题得分几个角度来看,首先如果是作业脚手架(也就是俗称的外架),
那么按照建办质【2018】31号文的要求:危大工程的范围是“ (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。(二)附着式升降脚手架工程。(三)悬挑式脚手架工程。(四)高处作业吊篮。(五)卸料平台、操作平台工程。(六)异型脚手架工程。”,
超危大工程的范围是“ (一)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。(三)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。”,
因此,单纯从高度来看的话,落地架超过50m需要组织专家论证,悬挑脚手架超过20m需要组织专家论证,爬架提升高度超过150m需要组织专家论证。但是除了31号文要求之外,我们还要结合项目所在地省份的危大工程实施细则,例如在江西省,落地架超过30m就需要组织专家论证,在浙江省,悬挑脚手架超过18m就需要组织专家论证。
再然后我们来看支撑脚手架,按照建办质【2018】31号文的要求:危大工程的范围是“(一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。”,
超过一定规模的危大工程范围是“ (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。”从中提取重点内容后,我们可以得出,支撑脚手架搭设高度8m及以上的需要组织专家论证。
但同样的,除了31号文要求之外,我们也得结合一些特殊规范的规定,例如在轮扣架团体标准《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》TCCIAT0003-2019规范中,明确了“当模板支架支撑高度(H)大于 5m 或楼板厚度(D)大于350mm 或梁截面面积(SL)大于 0.5m2 时,应组织专家对专项施工方案进行论证。”因此轮扣式支撑脚手架高度大于5m的就要论证。
以上就是关于
多高需要论证脚手架的回答,仅作参考,希望对你有帮助。