悬挑脚手架
635
1
悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。
梅JM2023-01-03 14:06:32回复
我指的是大面积的计算,不是阳角 ,立杆可以取1.5,悬挑工字钢可以按照1.8,、甚至2米,是这个意思 我指的是大面积的计算,不是阳角 ,立杆可以取1.5,悬挑工字钢可以按照1.8,、甚至2米,是这个意思
梅JM2023-01-03 14:11:19回复
谢谢,阳角计算可以,但是有点麻烦 ,我试了一下 谢谢,阳角计算可以,但是有点麻烦 ,我试了一下
其他类似问题
悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文
豆豆416 2023-07-22 362 1
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度?...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 4690 1
请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算?...阅读全文
豆豆610 2023-03-07 504 1
悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。...阅读全文
梅JM 2023-01-02 635 1
结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边...阅读全文
豆豆604 2022-07-21 811 4