三排脚手架的计算其实和双排是类似的思路,荷载传递的顺序同样是(以扣件钢管式作业脚手架为例):脚手板——水平杆(含纵向和横向) ——扣件——立杆——基础(楼板、地基土或悬挑型钢),水平荷载——安全网、立杆、水平杆——连墙件——结构,那么对应的计算思路其实也是一样的。
计算书内容主要有:纵向水平杆验算(含抗弯和挠度验算)、横向水平杆验算(含抗弯和挠度验算)、扣件抗滑承载力验算、立杆荷载验算、立杆长细比验算、立杆稳定性验算、连墙件长细比验算、连墙件稳定性验算、连墙件扣件抗滑承载力验算、立杆地基基础验算(根据现场实际而定:地基土、楼板、悬挑型钢)。
计算具体过程可以参考部分如下:
计算具体过程可以参考部分如下:
立杆静荷载计算
1、立杆承受的结构自重标准值NG1k
立杆一:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
立杆二:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
立杆三:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
2、脚手板的自重标准值NG2k1
立杆一:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/2=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/2=0.473kN
立杆二:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/1=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/1=0.945kN
立杆三:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/2=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/2=0.473kN
1/2表示脚手板2步1设
3、栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2
立杆三:NG2k1=(H/h+1)×la×Gkdb×1/2=(25/1.8+1)×1.5×0.17×1/2=1.785kN
1/2表示挡脚板2步1设
4、围护材料的自重标准值NG2k3
立杆三:NG2k3=Gkmw×la×H=0.01×1.5×25=0.375kN
5、立杆自重标准值NGk总计
立杆一:NGk=NG1k+NG2k1=4.052+0.473=4.525kN
立杆二:NGk=NG1k+NG2k1=4.052+0.945=4.997kN
立杆三:NGk=NG1k+NG2k1+NG2k2+NG2k3=4.052+0.473+1.785+0.375=6.685kN
6、立杆施工活荷载计算
立杆一:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/2=1.5×0.9×(2×2.5)/2=3.375kN
立杆二:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/1=1.5×0.9×(2×2.5)/1=6.75kN
立杆三:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/2=1.5×0.9×(2×2.5)/2=3.375kN
组合风荷载作用下单立杆轴向力:
立杆一:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×4.525+1.5×3.375=10.944kN
立杆二:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×4.997+1.5×6.75=16.621kN
立杆三:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×6.685+1.5×3.375=13.752kN
以上就是关于三排脚手架计算的思路以及部分内容,详细计算书请参考品茗建筑云安全计算软件中的脚手架工程—多排脚手架模块,希望对你有帮助。