排水管道及配件安装
614
1
1、32层高层住宅楼,排水管道安装只做一张检验批可以吗?或者有什么好的建议?2、假如32层只做一张检验批,那卫生间管道安装隐蔽部位跟检验批的部位写一样吗?这样写合不合适,因为除了卫生间管道需要隐蔽,其他的不需要隐蔽起来3、裙楼和塔楼的排水管道安装检验批需要单独分开做吗?
1、32层高层住宅楼,排水管道安装检验批立管可以按系统做(WL-1立管做一张检验批)标准层支管(4-5层)做一张检验批。
2、卫生间管道隐蔽、检验批部位需一致。隐蔽前做试验(灌水、通球、通水都需要分区段)。给水管道是否明装?我估计你这项目给水管道也是隐蔽的。
3、裙楼和塔楼的排水管道安装检验批需要单独分开做,按系统图上的排水立管标注(记得底层横干管需要单独分开在做一张)。
4、添加助教微信pm13017738122,进群讨论更多相关问题。
豆豆7932023-02-14 16:15:42回复
底层横干管至出户第一个井的管道安装需要做隐蔽吗 底层横干管至出户第一个井的管道安装需要做隐蔽吗
豆豆7932023-02-14 16:17:48回复
底层横干管至出户第一个井的管道安装检验批容量填系统还是米数比较合适呢 底层横干管至出户第一个井的管道安装检验批容量填系统还是米数比较合适呢
豆豆92023-02-16 11:02:24回复
@ 豆豆793:做隐蔽含试验 @ 豆豆793:做隐蔽含试验
其他类似问题
1、32层高层住宅楼,排水管道安装只做一张检验批可以吗?或者有什么好的建议?2、假如32层只做一张检验批,那卫生间管道安装隐蔽部位跟检验批的部位写一样吗?这样写合不合适,因为除了卫生间管道需要隐蔽,其他的不需要隐蔽起来3、裙楼和塔楼的排水管道安装检验批需要单独分开做吗?...阅读全文
豆豆793 2023-02-13 614 1
给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗...阅读全文
旅行者 2018-03-28 1697 1
排水管道预埋的时候写了,以后是不是可以省了不用再做检验批了,下面表格怎么填...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-11 2477 4
新手小白请教1、在做给排水管道安装时“立管跟支管”是要分开报验的吗?2、如果是分开报验立管跟支管都是用“给排水管道及配件安装”表吗?3、图纸要求给水立管是“塑钢复合管”它这是材料是属于钢材、还是塑料?4、需要做绝热分项哪张表吗?5、隐蔽工程记录检查又要做哪些呢?* 问题有点多了,在此先谢过,辛苦各位专家了!...阅读全文
聪 2018-07-20 2049 4
请教:关于给排水管道的安装在做“安装检验批”时主控项目1~3号是可以不做,需要单独做第二张表*但在做“试验与调试”“管道消毒”时一般项目的内容需要再填一遍吗?...阅读全文
聪 2018-07-20 1281 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取