豆豆940
发帖时间:2023-02-23 14:44:41 楼主

交这个表给监理,说附图那里需画图。请教一下需要吗?如何画。

本来交表时有附上现场验收的图片的。

监理工程师就说资料不行。另隐检内容里没有阀门说要删除。这个品茗的表格可以删除的吗?

豆豆9
回帖时间:2023-02-23 21:16:02 1楼

1、需要附图,附图有二种方式自己CAD简图或者截取CAD图纸能对应工地实际情况。

2、隐蔽照片也有要求:1)拍摄人2)拍摄时间3)拍摄地点4)隐蔽内容及部位

3、建议不要删除阀门,你可以在施工单位自检情况说明中把阀门去除。但是看了你填写的内容我感觉前后不一致。

  • 豆豆9402023-02-25 11:52:39回复

    好的,谢谢。 好的,谢谢。

  • 豆豆9402023-02-25 11:56:08回复

    我有附上监理验收时拍的照片。这个表格我都没有填,就是品茗里截出来的表格。 我有附上监理验收时拍的照片。这个表格我都没有填,就是品茗里截出来的表格。

豆豆954
回帖时间:2023-02-23 16:25:24 2楼

11212121212121
  • 豆豆9402023-02-25 15:02:40回复

    不懂新手资料员 不懂新手资料员

其他类似问题

交这个表给监理,说附图那里需画图。请教一下需要吗?如何画。 本来交表时有附上现场验收的图片的。 监理工程师就说资料不行。另隐检内容里没有阀门说要删除。这个品茗的表格可以删除的吗?...阅读全文

豆豆940 2023-02-23 612 2

压力废水管道预埋和油管管道预埋隐蔽验收记录的施工工序该怎么填...阅读全文

黄开心 2018-11-23 982 1

市政资料中钢筋混凝土类管接口连接隐蔽工程验收记录不能生成数据...阅读全文

施工-公木 2012-02-25 9446 1

水电管道预埋资料应该怎么做...阅读全文

毒手佛心 2017-04-02 1887 1

浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表范例 浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 6,7.11 浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定: 主控项目 1 原材料的产品质量保证资料应齐全,每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准规定和设计要求; 检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。 2 伸缩缝的设置必须根据设计要求,并应与初期支护变形 缝位置重合; 检查方法:逐缝观察;对照设计文件检查。 3 混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。 检查数量: 1)同一配比,每浇筑一次垫层混凝土为一验收批,抗压强度试块各留置一组;同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,抗压强度试块留置2组(其中1组作为28d强度):如需要与结构同条件养护的试块,其留置组数可根据需要确定; 2)同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,留置抗渗试块1组; 检查方法:检查混凝土抗压、抗渗试件的试验报告。 一般项目 4 模板和支架的强度、刚度和稳定性,外观尺寸、中线、标高、预埋件必须满足设计要求;模板接缝应拼接严密,不得漏浆; 检查...阅读全文