超长大体积混凝土有害裂缝控制有什么要求?

豆豆923
回帖时间:2023-12-20 17:02:14 1楼

超长大体积混凝土施工时可以采用跳仓法或者留置施工缝、后浇带等。


当采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于40m, 跳仓间隔施工的时间不宜小于 7d, 跳仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理;


当采用变形缝或后浇带时,变形缝或后浇带设置和施工应符合国家现行有关标准的规定,我们也可以参考施工方案的做法来编制相应资料。


对后浇带或跳仓法留置的竖向施工缝,宜采用钢板网、铁丝网或快易收口网等材料支挡;后浇带竖向支架系统宜与其他部位分开。


大体积混凝土的入模温度宜控制在 5°C—30°C。