电气、给排水资料检验批、隐蔽
597
1
没有做过水电资料,也不太懂。请教各位大神主体施工浇筑混凝土阶段,有哪些水电单位检验批跟隐蔽需要做啊?谢谢解答。
1、电气(导管隐蔽、接地、等电位、避雷)
2、给排水(套管隐蔽)
3、智能化(导管隐蔽)
4、消防(导管隐蔽和消防水套管隐蔽)
http://mkt.pmddw.com/course/2443 有时间可以看一下视频
zicisi2024-02-18 10:35:57回复
谢谢 谢谢
其他类似问题
没有做过水电资料,也不太懂。请教各位大神主体施工浇筑混凝土阶段,有哪些水电单位检验批跟隐蔽需要做啊?谢谢解答。...阅读全文
zicisi 2024-02-03 597 1
一层有阳台、厨房、卫生间等预留洞,应该先用哪一张检验批表格和隐蔽工程表格...阅读全文
豆豆972 2015-05-02 3379 5
比如污水一共有8趟管,其中WL-A1、WL-A2各2趟管,WL-B1有4趟管,做检验批资料的时候是每趟一出还是WL-A1、WL-A2、WL-B1各出一份还是8趟管一共出一份?也就是这个污水检验批我是做8次?3次?还是1次?请指教...阅读全文
青池 2017-08-03 1824 1
给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?...阅读全文
豆豆356 2016-04-25 2657 1
圈圈的数字是根据什么得出的,谢谢各位的解答!...阅读全文
苏颜ぅ 2015-11-16 3488 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取