采用剩余电流动作原理防接地火灾时,作用于报警好还是作用于跳闸好?

豆豆923
回帖时间:2024-04-15 16:44:00 1楼

一些接地电弧电气火灾现场反映,在建筑物起火冒烟前个把小时,电弧引 起的电压波动已开始使灯光闪烁。这说明从发生接地电弧到烤燃近旁可燃物, 最后火势蔓延成灾需经历一段相当长的时间。因此在 RCM 报警后有充分的时间 用仪表(例如钳形电流表)来查出故障线路,从而避免大面积停电引起的诸多 不良后果。


对于没有值班人员管理的小型建筑物,可用防火RCD 作用于跳闸。