单电源配电回路中三极开关(包括三极的断路器、起动器和负荷开关等) 断电后仍然发生电气事故的情况是不少的。例如曾发生架空线路停电维修,上杆的维修电工却被电击致死的事故,电死的祸根竟是电工手中紧握的那根带危 险电压的中性线。又如一厂房停电维修,其柴油发电机站的维修工人用汽油清擦发电机时,突然爆炸起火,事后查明祸根也是带电压的中性线。原来他们在 清擦发电机接电缆的端子时感到清擦不方便,就卸下电缆端头,将它随便扔置地上,不料电缆带电压的中性线端子因接触带地电位的运输钢轨而打火,引爆 室内达到爆炸浓度的汽油蒸气,从而引起一场火灾。这种案例不少,不一一 列举。