xak
发帖时间:2013-04-03 15:50:49 楼主

30米高双排落地式扣件脚手架,立杆纵距1.5米、横距1.05米,横杆步距1.8米,连墙杆两部两跨,底部6米双立杆,上部为单立杆,不设钢丝绳卸载,计算通不过,如何调整?谢谢

syntic
回帖时间:2013-04-05 22:28:12 1楼

使用48.3*3.6的钢管,按照这个参数设置,把步距调整为1.6就可以了。不通过的时候软件会有提示解决方法,而且一般步距减小能解决好多通不过的情况
  • xak2013-04-07 14:39:27回复

    3.6壁厚的钢管现已不许计算使用了,现场都是2.7厚的。 3.6壁厚的钢管现已不许计算使用了,现场都是2.7厚的。

博乐
回帖时间:2013-04-03 17:21:37 2楼

您好,荷载参数模块的参数,钢管的参数您没有提供,具体是什么一个情况。最好能提供一个详细的内容。
  • xak2013-04-04 11:05:00回复

    结构荷载,两层使用 结构荷载,两层使用

  • xak2013-04-07 08:25:36回复

    直径48*2.7mm壁厚 直径48*2.7mm壁厚

其他类似问题

30米高双排落地式扣件脚手架,立杆纵距1.5米、横距1.05米,横杆步距1.8米,连墙杆两部两跨,底部6米双立杆,上部为单立杆,不设钢丝绳卸载,计算通不过,如何调整?谢谢...阅读全文

xak 2013-04-03 3325 2

落地式扣件脚手架地基承载力在 地基为砂土 特征值为140时 在地基基础上浇筑10cm后C15垫层并且垫板使用槽钢时 地基承载力应怎样设置 ?或者有什么其他设置方法...阅读全文

豆豆634 2022-07-06 605 1

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 682 1

落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆...阅读全文

2016-02-21 2407 2

1、落地式脚手架搭设于回填土硬化后的砼垫层上,如何选择地基类型及承载力特征值?2、落地式脚手架搭设于地下室底板上时如何选择地基类型及承载力特征值?3、在计算脚手架对楼板影响时,每根立杆传递荷载选项,对应于落地式脚手架计算中的哪项取值?...阅读全文

xak 2013-09-09 3500 1