单只验算地下室顶板荷载,用什么模块
5327
1
工地上有个干粉砂浆桶放在地下室顶板上,请问怎么验算荷载安全性,用什么模块啊
闪闪小星星2013-04-15 14:37:18回复
底下用多根H型钢做支撑,要怎么算呢,有这个模块么, 底下用多根H型钢做支撑,要怎么算呢,有这个模块么,
海豚2013-04-16 08:54:33回复
您好,在垂直运输设施模块,针对施工电梯回顶模块有类似算法,但根据您工地的实际情况进行调整,可将干粉砂浆桶的作用等效成您支撑范围内的均布荷载,然后不考虑顶板参与受力,进行验算。如有问题请致电品茗 您好,在垂直运输设施模块,针对施工电梯回顶模块有类似算法,但根据您工地的实际情况进行调整,可将干粉砂浆桶的作用等效成您支撑范围内的均布荷载,然后不考虑顶板参与受力,进行验算。如有问题请致电品茗
海豚2013-04-16 08:56:10回复
该受力模型,目前无相关规范进行支撑。您可以在桶下垫钢板或者其它东西,尽量使受力均布 该受力模型,目前无相关规范进行支撑。您可以在桶下垫钢板或者其它东西,尽量使受力均布
其他类似问题
工地上有个干粉砂浆桶放在地下室顶板上,请问怎么验算荷载安全性,用什么模块啊...阅读全文
闪闪小星星 2013-04-10 5327 1
地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-04-17 1840 2
在不回顶的情况下,如何验算地下室顶板承载力...阅读全文
豆豆228 2022-11-21 631 1
V12.5版本软件中模板模块里有地下室顶板临时支撑验算工程,但是都没有行车荷载的数据,只有施工活荷载和覆土,怎么确认结构能否承受,下面这个计算过程是品茗安全软件里面的吗?我感觉它这个可靠性更强呀。...阅读全文
搞xiao习 2019-03-23 2901 3
品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗...阅读全文
⭐。。。 2020-07-06 1185 1