我用浙江省标模块做了一个9.8M的板模板支架专项方案。受压构件的容许长细比:立杆为210。专家提出应按建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)第5.1.6规定,受压构件长细比,支架立杆及桁架不应大于150。如何解释。

fany
回帖时间:2011-08-23 22:14:24 1楼

你可以采用安全2011V9.5版本中模板工程
fany
回帖时间:2011-08-23 22:09:22 2楼

根据《浙江省建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33-1035-2006,5.1.10规定,立杆长细比为210.
但安全2011V9.5版本中模板工程参考为建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)