在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。
1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号)
2. F=γch
一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。
而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。

aijun12321
回帖时间:2013-04-27 14:00:48 1楼

混凝土竖直方向浇筑速度V即每小时混凝土浇多厚(或多高),现场如果说一次性浇筑面积大,那肯定每小时浇筑厚度就小了,当然这个也跟使用的浇筑机具、浇筑流程、方式等有关。在侧模板计算中,如柱、墙浇筑速度快,一般为了防止胀模,要求控制浇筑速度,即控制侧压力。
Parallel、
回帖时间:2013-04-26 17:13:22 2楼

浇筑混凝土的速度与很多因素有关,比如所浇筑混凝土的部位、泵车的工作性能、温度、现场的施工环境等等。所以这个还真不好确定,规范也没有相应的参考标准,可以凭经验来确实。

其他类似问题

在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号) 2. F=γch 一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。小逸 2013-04-26 11022 2

侧压力计算中,砼浇筑速度(梁、柱)如何取值?...阅读全文

xak 2013-06-19 3762 1

计算侧模板时,混凝土筑最大取值为6m/h,是不是指每小时6m长的距离呢,计算梁时再慢一小时也不只6米长啊,现在用你们的软件算了,但专家论证通不过啊,怎么做...阅读全文

aprilman 2011-07-01 8101 2

我想设计一个H型单梁浇筑的平台和计算书怎么做...阅读全文

追梦人 2016-12-05 1950 1

施工段划分的部位时候一般都轴线外,相关资料需要填写范围部位时,应该怎么填写轴线呢?有没有相关规范要求啊?比如A-H轴的施工缝或者后浇带在C轴与D轴之间,施工段范围我应该写A~C和D~H这两个施工段还是写A~D和C~H轴两个施工段啊?有什么影响吗?...阅读全文

寄印传奇 2019-01-10 2160 2

售前客服