安全计算(12合1)中:1、格构柱塔吊基础:Q235钢材:F=215N/MM2;Q345钢材:F=310N/MM2,而计算中取值是F=300N/MM2?这是为什么?2、请教专家格构柱塔吊计算中,为什么会没有缀板及焊缝的计算?
您好,建议你这块参照我们新的塔基软件!里面有相关的计算。
其他类似问题
安全计算(12合1)中:1、格构柱塔吊基础:Q235钢材:F=215N/MM2;Q345钢材:F=310N/MM2,而计算中取值是F=300N/MM2?这是为什么?2、请教专家格构柱塔吊计算中,为什么会没有缀板及焊缝的计算?...阅读全文
wu 2010-07-15 4245 2
格构柱塔吊基础...阅读全文
奋斗 2023-06-06 1213 1
格构柱塔吊基础,格构柱塔吊基础规范...阅读全文
奋斗 2022-12-20 1810 1
格构柱塔吊基础里计算没有钢平台的计算,没有四个格构柱撑拉的计算?...阅读全文
wu 2010-07-15 4685 3
塔吊格构柱计算,塔吊格构柱计算步骤...阅读全文
奋斗 2023-05-25 459 1