nick
发帖时间:2011-10-16 16:43:46 楼主

我在品茗2011 里面怎么没有找到型钢脚手架计算的模块呢?
问题补充:
期待大家的解答,型钢悬挑脚手架模块在哪儿?
问题补充:
谢谢你,但是钢管脚手架里面没有你发的型钢悬挑脚手架呢?你的第二张图片是在哪个里面的?

小熊
回帖时间:2011-10-17 18:05:44 1楼

这个是有的,在悬挑脚手架类别中,“钢管悬挑脚手架”处,或用架体+悬挑梁方式进行计算
小熊
回帖时间:2011-10-17 18:05:44 2楼

这个是有的,在悬挑脚手架类别中,“钢管悬挑脚手架”处,或用架体+悬挑梁方式进行计算

其他类似问题

我在品茗2011 里面怎么没有找到型钢脚手架计算的模块呢?问题补充:期待大家的解答,型钢悬挑脚手架模块在哪儿?问题补充:谢谢你,但是钢管脚手架里面没有你发的型钢悬挑脚手架呢?你的第二张图片是在哪个里面的?...阅读全文

nick 2011-10-16 4337 2

首先,软件的这个界面高的太复杂了;初次使用的话,根本搞不清楚。其次,在填写了冲突数据出现错误提示对话框的时候,这个提示很让人读不通,建议在此处加个代号如:A不能大于B,且在图中显示A、B,就很明了了。再说问题:1、关于锚固点设置的问题,悬挑长度从第一锚固点(外锚固点)向外计算?2、第二锚固点(内锚固点)在哪里?建筑物内锚固长度就算第二锚固点的位置?显然不对,钢梁端部要伸出200的。3、如果我要在每个锚固点设置双道压环怎么处理?4、130-2011里面规定,上拉钢丝绳是不参与计算的,这个应该做个提示。5、锚固点如果采用螺栓的话,压板型号在哪里选择?6、悬挑长度和固定段长度在130-2011里面有个1.25倍的规定。建议:1、悬跳梁的设置应该再灵活一点,比如:悬挑长度从外侧受力点向外计算,然后锚固点的数量和位置可以灵活调整。...阅读全文

第101只猴 2011-09-19 4381 2

1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文

xak 2014-03-12 4010 1

悬挑脚手架主梁布置在悬挑板上的计算方法或计算模块应该怎么选择?...阅读全文

豆豆650 2020-12-31 932 1

悬挑脚手架安全计算中,上拉下撑的钢丝绳和下撑工字钢在主梁验算时是否参加受力计算?...阅读全文

方向 2014-08-06 2798 2