发帖时间:2011-10-17 15:24:28 楼主

柱侧模设计算中,不设拉杆的计算中没有考虑设置小梁,实际操作中基本上均设置小梁,不设置的小梁的基本都是不用计算的构造柱之类;如果用设拉杆的模式进行计算,任何时候四周都有拉杆进行加固,但是在实际操作中,柱箍用钢管,拉杆设置在柱中,四周不会再设置拉杆。我想问,软件能按实际的受力情况进行计算吗?
另外:梁侧模拉杆计算如何操作才能在中间布置一道拉杆,软件操作中怎么会一设就是两道呢?
电话:18674509880

aijun12321
回帖时间:2011-10-18 11:22:17 1楼

柱模板(不设置对拉螺栓)中,首先确定你选择的模板面板是什么材料,相应的需要设置小梁,软件默认的是组合钢模板,由于本身自带小梁,所以不需在设置小梁,而其他材质面板不同。
柱模板(设置对拉螺栓)中,图形是按四周设置对拉螺栓,如果现场四周没有对拉螺栓而仅在中间设置,一般情况下肯定中间对拉螺栓承担荷载比边上最大,所以只需将软件中的图形修改即可。
梁侧模板验算,首先模板支撑是要考虑安全性,故一根梁肯定要有2个支点以上,不可能是跷跷板让梁两头自己找平衡;表面上可能看到的仅仅是在中间设置了一个对拉螺栓,那么其他的顶撑、固定点呢,这些都是支点,也就是连续梁计算的支座,所以如果现场只设置了一个对拉螺栓,其他位置采用顶撑等其他措施,那么只需在设置顶撑的位置设置对拉螺栓,相应在生成的计算书导出CAD图修改,同时修改对拉螺栓验算的轴力即可。

其他类似问题

柱侧模设计算中,不设拉杆的计算中没有考虑设置小梁,实际操作中基本上均设置小梁,不设置的小梁的基本都是不用计算的构造柱之类;如果用设拉杆的模式进行计算,任何时候四周都有拉杆进行加固,但是在实际操作中,柱箍用钢管,拉杆设置在柱中,四周不会再设置拉杆。我想问,软件能按实际的受力情况进行计算吗?另外:梁侧模拉杆计算如何操作才能在中间布置一道拉杆,软件操作中怎么会一设就是两道呢?电话:18674509880...阅读全文

歼20 2011-10-17 1834 0

柱侧模设计算中,不设拉杆的计算中没有考虑设置小梁,实际操作中基本上均设置小梁,不设置的小梁的基本都是不用计算的构造柱之类;如果用设拉杆的模式进行计算,任何时候四周都有拉杆进行加固,但是在实际操作中,柱箍用钢管,拉杆设置在柱中,四周不会再设置拉杆。我想问,软件能按实际的受力情况进行计算吗?另外:梁侧模拉杆计算如何操作才能在中间布置一道拉杆,软件操作中怎么会一设就是两道呢?电话:18674509880...阅读全文

歼20 2011-10-17 3621 1

品茗模板(国标)V1.2软件在计算过程中有疑问,有些地方我觉得应该是错误的,比如:梁侧模板计算过程中,对拉螺杆的计算式应该有误,式中的数据来历不明;另外侧模板主梁的抗弯、抗剪及挠度验算均无计算过程,仅仅一个弯矩图、剪力图和挠度图就得出计算结果,没有说服力。同时在梁底模板(扣件式)的计算过程中也有这样的现象。请各位专家告诉我以上有疑问处的计算过程或计算式好吗?...阅读全文

冰雪 2011-05-12 4262 1

计算支架的刚度比K和跨步比ax时,按照JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范要求应取未加密立杆的纵横向间距和步距,当立杆加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=0.8φ;当立杆加密和步距同时加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=1.2φ;而软件计算模板工程计算软件计算依据采用JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范时,计算梁的支架的刚度比K和跨步比ax时,当梁的立杆纵横向间距加密时,采用的是梁的立杆纵横向间距,且加密区立杆的稳定系数未按要求φ‘=0.8φ或φ‘=1.2φ。希望贵公司改进。...阅读全文

ZXG 2016-09-23 2081 1

在墙模板软件使用过程中,发现墙模板侧压力和墙厚度基本没有关系,但实际中墙越厚侧压力肯定有影响,目前项目剪力墙厚度有1800mm,在墙模板软件中参数如何设置才能 体现安全性,否则和300厚的墙一种设置,是否合适?...阅读全文