蓝天
发帖时间:2013-05-10 14:40:43 楼主

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值

Parallel、
回帖时间:2013-05-10 16:03:25 1楼

你好,对于砼的浇筑速度相应的规范、标准都没有详细的说明。浇筑速度的大小决定新浇砼对模板的侧压力值,影响浇筑速度的因素有很多,包括场地情况、天气情况、支模高度等等,建议取偏小值。可参考规范JGJ162-2008 4.1.2。
  • 蓝天2013-05-10 16:10:50回复

    取偏小值,计算出的砼侧压力就小,是不是安全性就小了,合适不? 取偏小值,计算出的砼侧压力就小,是不是安全性就小了,合适不?

  • Parallel、2013-05-10 16:31:09回复

    嗯,理论上是这样。浇筑速度的大小还是得根据你现场的实际情况来决定,比如你柱子想一次浇筑到位不分层浇筑的话,那这个时候的浇筑速度就要取大值了。你也可以根据JGJ162-2008中对侧压力值给出了两个计算公式,来确定。 嗯,理论上是这样。浇筑速度的大小还是得根据你现场的实际情况来决定,比如你柱子想一次浇筑到位不分层浇筑的话,那这个时候的浇筑速度就要取大值了。你也可以根据JGJ162-2008中对侧压力值给出了两个计算公式,来确定。

  • 蓝天2013-05-10 16:38:34回复

    其中一个侧压力计算公式中就需先确定V速度,故还需先确定浇筑速度,才能计算出侧压力值。一般柱砼浇筑的速度取多少为宜?(参考值) 其中一个侧压力计算公式中就需先确定V速度,故还需先确定浇筑速度,才能计算出侧压力值。一般柱砼浇筑的速度取多少为宜?(参考值)

  • Parallel、2013-05-10 16:53:58回复

    一般取6m/h以下。考虑最不利情况的话,可取10m/h。 一般取6m/h以下。考虑最不利情况的话,可取10m/h。

其他类似问题

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3252 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3510 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。...阅读全文

蓝天 2013-04-27 4117 2

是按国标还是JGJ162...阅读全文

sa 2018-01-22 2007 3

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图...阅读全文

Fox115 2015-08-11 3260 2