释然
发帖时间:2011-10-31 18:02:26 楼主

多排悬挑架主梁验算计算书
一、基本参数
悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500
主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋
压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600
主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500
梁/楼板混凝土强度等级 C30
二、荷载布置参数
支撑点号 支撑方式 距主梁外锚固点水平距离(mm) 支撑件上下固定点的垂直距离L1(mm) 支撑件上下固定点的水平距离L2(mm) 是否参与计算
1 上拉 1300 2900 1300 是
2 上拉 2500 5800 2500 是

作用点号 各排立杆传至梁上荷载F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm) 主梁间距la(mm)
1 15.5 400 1500
2 15.5 1200 1500
3 15.5 1700 1500
4 15.5 2500 1500
附图如下:

平面图

立面图
三、主梁验算
主梁材料类型 槽钢 主梁合并根数nz 1
主梁材料规格 14a号槽钢 主梁截面积A(cm2) 18.51
主梁截面惯性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5
主梁自重标准值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205
主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 170 主梁弹性模量E(N/mm2) 206000
q=1.2×gk=1.2×0.145=0.17kN/m
第1排:F1=F1/nz=15.5/1=15.5kN
第2排:F2=F2/nz=15.5/1=15.5kN
第3排:F3=F3/nz=15.5/1=15.5kN
第4排:F4=F4/nz=15.5/1=15.5kN

1、强度验算

弯矩图(kN?m)
σmax=Mmax/W=3.56×106/80500=44.19N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
2、抗剪验算

剪力图(kN)
τmax=Qmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=20.93×1000×[58×1402-(58-6)×1212]/(8×5637000×6)=29.04N/mm2
τmax=29.04N/mm2≤[τ]=170N/mm2
符合要求!
3、挠度验算

变形图(mm)
νmax=0.22mm≤[ν]=2×la/400=2×2600/400=13mm
符合要求!
4、支座反力计算
R1=-0.73kN,R2=11.27kN,R3=34.38kN,R4=17.77kN

fany
回帖时间:2011-11-01 10:51:41 1楼

1、可以通过调整钢丝绳间距来改善受力情况。钢丝绳间距1400,2200,采用直径21.6的时候是可以通过计算的。如果实在不行,可以用钢筋替换。
2、槽钢作为悬挑梁比较容易扭转变形,还有值得一提的是锚固段长度不符合JGJ130的规范要求。
3、其余的可参考一般用途钢丝绳规范。
释然
回帖时间:2011-10-31 18:12:12 2楼

、请专业人士帮我看看我的悬挑外架方案,为什么我把钢丝绳调得越高,花篮螺栓也就跟着调大,但是还是不能满足力的要求,只有钢丝绳直径和花篮螺栓直径调到很大后才能满足,这样在工地现场是不现实的。工地最多用20钢丝绳就够了。
2、另外钢丝绳绳夹方式有马鞍式、抱合式、骑马式不懂?有图片看看吗?我们常规做得就是钢丝绳直接在拉环里用U型卡扣扣住就行了。
3、花篮螺栓的拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN),花篮螺栓在螺纹处的有效直径de(mm),花篮螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2)等有关他们的系数在哪本规范上去查得仔细些?
释然
回帖时间:2011-10-31 18:10:55 3楼

六、锚固段与楼板连接的计算
主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋
压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500
梁/楼板混凝土强度等级 C30

压环钢筋1

压环钢筋2
锚固点压环钢筋受力:N =0.73kN
压环钢筋验算:
σ=N/(2A)=2×N/πd2=2×0.73×103/(3.14×202)=1.15N/mm2≤[f]=50N/mm2
注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2
水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度
符合要求!

结论和建议:
1.钢丝绳强度,不符合要求!调整钢丝绳直径、型号!
2.花篮螺栓验算,不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距!
3.拉环验算,不符合要求,增大拉环直径!
释然
回帖时间:2011-10-31 18:09:50 4楼

四、上拉杆件验算
钢丝绳型号 6×37 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm2) 1850
钢丝绳直径(mm) 21.5 钢丝绳不均匀系数α 0.82
钢丝绳安全系数k 9 钢丝绳绳夹型式 马鞍式
拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN) 12 钢丝绳绳夹数量[n] 3
花篮螺栓在螺纹处的有效直径de(mm) 20 花篮螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2) 80
主梁拉环直径d(mm) 18 焊缝厚度he(mm) 10
焊缝长度lw(mm) 100 角焊缝强度设计值ftw(N/mm2) 140

钢丝绳绳卡作法

钢丝绳连接吊环作法
上拉杆件角度计算:
α1=arctanL1/L2=arctan(2900/1300)=65.85°
α2=arctanL1/L2=arctan(5800/2500)=66.68°
上拉杆件支座力:
RS1=nzR3=1×34.38=34.38kN
RS2=nzR4=1×17.77=17.77kN
主梁轴向力:
NSZ1=RS1/tanα1=34.38/tan65.85°=15.41kN
NSZ2=RS2/tanα2=17.77/tan66.68°=7.66kN
上拉杆件轴向力:
NS1=RS1/sinα1=34.38/sin65.85°=37.67kN
NS2=RS2/sinα2=17.77/sin66.68°=19.35kN
上拉杆件的最大轴向拉力NS=max[NS1...NSi]=37.67kN
钢丝绳:
查(《建筑施工计算手册》江正荣 著 2001年7月第一版)表13-4、13-5、13-6得,钢丝绳破断拉力总和:Fg=322kN
[Fg]=α× Fg/k=0.82×322/9=29.34kN 不符合要求!调整钢丝绳直径、型号!
绳夹数量:
n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×29.34/(2×12)=3个≤[n]=3个
符合要求!
花篮螺栓验算:
σ=[Fg]/(π×de2/4)=29.34×103/(π×202/4)=93.39N/mm2>[ft]=80N/mm2
不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距!
拉环验算:
σ =[Fg]/(2A)=2[Fg]/πd2=2×29.34×103/(π×182)=57.65N/mm2>[f]=50N/mm2
注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2
不符合要求,增大拉环直径!

拉环详图(主梁为槽钢)
角焊缝验算:
τf=NS/(he×lw)=37.67×103/(10×100)=37.67N/mm2 ≤ftw=140N/mm2
符合要求!
五、悬挑主梁整体稳定性验算
主梁轴向力:N =[(NSZ1+NSZ2)]/nz=[(15.41+7.66)]/1=23.07kN
压弯构件强度:σmax=Mmax/(γW)+N/A=3.56×106/(1.05×80.5×103)+23.07×103/1851=54.55N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
受弯构件整体稳定性分析:
其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
φb=(570tb/lh)×(235/fy)=570 ×9.5×58× 235 /(1500×140×235)=1.5
由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.88。
σ = Mmax/(φbWx)=3.56×106/(0.88×80.5×103)=50.13N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!

其他类似问题

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑点号 支撑方式 距主梁外锚固点水平距离(mm) 支撑件上下固定点的垂直距离L1(mm) 支撑件上下固定点的水平距离L2(mm) 是否参与计算1 上拉 1300 2900 1300 是2 上拉 2500 5800 2500 是 作用点号 各排立杆传至梁上荷载F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm) 主梁间距la(mm)1 15.5 400 15002 15.5 1200 15003 15.5 1700 15004 15.5 2500 1500 附图如下: 平面图 立面图三、主梁验算主梁材料类型 槽钢 主梁合并根数nz 1主梁材料规格 14a号槽钢 主梁截面积A(cm2) 18.51主梁截面惯性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5主梁自重标准值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 170 主梁弹...阅读全文

释然 2011-10-31 9143 4

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!...阅读全文

2017-10-19 2467 3

高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算?...阅读全文

高佬 2013-11-01 3234 1

请问普通型钢悬挑外脚手架可否进行下部楼板受力计算? 软件里我只看到落地式钢管脚手架在楼板上对楼板的受力计算。...阅读全文

高佬 2013-11-01 3266 1

新版的安全软件有没有专门的悬挑外脚手架联梁自身的计算...阅读全文

小飞龙 2012-05-01 4367 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭