CRICK
发帖时间:2011-11-09 08:57:33 楼主

对于跨度超过18米 这个18米是说柱子间的最长距离吗?地下室顶板井字梁的跨度很大的,这个超过18米也算么? 如下图竖向井字梁,柱子间肯定没有超过18米的,但是不算柱子的话这条竖向井字梁超过了的,这个算超过18米么?

wlqf
回帖时间:2011-11-21 11:35:01 1楼

梁的跨度一般是指梁(单跨及多跨连续梁)单跨支座之间的距离,而不是指连续梁的各跨跨度之和。故楼主所举的例子不能算超过18m。至于是否需经专家论证,除了跨度外还有搭设高度、总荷载和集中线荷载等规定(具体见住建部建质【2009】87号文),超过者就必须经专家论证。
品茗软件温州办事处
回帖时间:2011-11-10 09:14:19 2楼

建筑工程施工现场混凝土构件模板搭设跨度超过18就要需要进行高支模计算的,虽然柱间距没有达到,但是你的承重模型已经达到,需要进行专家论证。

其他类似问题

对于跨度超过18米 这个18米是说柱子间的最长距离吗?地下室顶板井字梁的跨度很大的,这个超过18米也算么? 如下图竖向井字梁,柱子间肯定没有超过18米的,但是不算柱子的话这条竖向井字梁超过了的,这个算超过18米么?...阅读全文

CRICK 2011-11-09 4895 2

请问:JGJ/T231盘扣式作业架搭设高度大于24m、GB51210和T/CECS699落地作业架搭设高度大于40m,安全等级为Ⅰ级;与住建部的50m及以上落地式钢管架,属于超危大工程;高度要求都不一样,盘扣那么好才24m,如何理解?都需要专家论证吗?谢谢。...阅读全文

gg 2024-08-21 349 0

1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?...阅读全文

520330 2017-10-14 3624 4

专家论证的专家费,...阅读全文

奋斗 2023-11-15 594 2

吊篮的专家论证,吊篮需要专家论证的条件...阅读全文