逗逗二十八号
发帖时间:2011-11-11 16:09:15 楼主

计算梁侧模时,要设置1根穿梁螺栓,而软件中无法设置,而实际施工时只有1根,如何处理?

逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-11 16:09:15 1楼

主楞竖向支撑点数量为了力学模型的稳定性,不能设置为小于2的根数(可以等于2)。然后如果是1根穿梁螺栓,可以将表格中的穿梁螺栓改为固定支撑点。这样,既满足主楞竖向支撑根数大于2的要求又满足穿梁螺栓的数量为1的情况,符合实际情况。

其他类似问题

计算梁侧模时,要设置1根穿梁螺栓,而软件中无法设置,而实际施工时只有1根,如何处理?...阅读全文

逗逗二十八号 2011-11-11 5290 1

计算梁侧模时,要设置1根穿梁螺栓,而软件中无法设置,而实际施工时只有1根,如何处理?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 5664 3

用品茗软件计算梁侧模板时,对300×700的梁,我想设置一道对拉螺栓,但在“支撑设置”时显示: “支撑最少要有2道,不能再删除” 问怎样才能在品茗安全软件梁侧模计算中,设置1道对拉螺栓来计算?...阅读全文

豆豆694 2015-08-29 11149 2

请问:1、我在做项目时发现,对一个项目中有1.5-1.8米梁高的梁如果按照普通梁高设置侧模版小梁的根数肯定不妥,我需要对某个大梁的侧摸小梁根数加密软件怎么操作?另外软件在所有参数设置后生成支架图后,我想对某跟梁的相关参数进行编辑可以吗?2、支撑小梁的大梁我设置是明明是钢管材料,三维图怎么是木方呢?我也没有找出原因。3、我现在只能做某层楼的模架设计,如果我想对整栋楼层做模架设计,步骤是什么,是不是和建模一样分层建模?请教了各位老师。...阅读全文

太阳风 2017-08-03 2849 1

梁模板计算时若主梁采用两根钢管时,参数怎样设置...阅读全文

金瓶居士 2015-10-22 5077 2