南京宝华
发帖时间:2011-11-12 19:09:15 楼主

地下室三层,一边紧靠街道,围护桩至地下室外墙间距仅20-30cm,只能在外墙与围护桩之间做砖胎膜,地下室外墙内侧的模板只能单边支撑。如果次楞横向设置,主龙骨竖向设置,在底板上预埋钢管,间距@1000,再在预埋的钢管上用水平钢管连接(如扫地杆),主龙骨用钢管与水平扫地管连接进行斜撑,连接钢管与地面形成三角,墙高3950,厚度400,请问该如何计算模板的面板、小梁、主梁及水平扫地管与斜撑的各项数据?请各位大侠不吝赐教!!!

aijun12321
回帖时间:2011-11-15 13:51:18 1楼

采用软件中的墙模板进行计算,面板、主次楞等计算是一样的,在斜撑的相应位置设置对拉螺栓,在生成的计算书中将对拉螺栓验算删除,改为计算斜撑轴向力、扣件及钢管长细比验算,当斜撑与水平扫地钢管连接时,还应验算扫地钢管。同时注意将生成的图形修改即可
  • 南京宝华2011-11-15 16:21:17回复

    墙模板软件里没有斜撑计算呀,如果用手工计算,麻烦你给我举例说明一下 墙模板软件里没有斜撑计算呀,如果用手工计算,麻烦你给我举例说明一下

  • 南京宝华2011-11-15 19:59:31回复

    可发给我邮箱991725871@QQ.COM 可发给我邮箱991725871@QQ.COM

  • aijun123212011-11-16 16:33:59回复

    把支撑处的水平力转换为斜撑轴力,斜撑验算类似于立杆稳定性验算 把支撑处的水平力转换为斜撑轴力,斜撑验算类似于立杆稳定性验算

其他类似问题

地下室三层,一边紧靠街道,围护桩至地下室外墙间距仅20-30cm,只能在外墙与围护桩之间做砖胎膜,地下室外墙内侧的模板只能单边支撑。如果次楞横向设置,主龙骨竖向设置,在底板上预埋钢管,间距@1000,再在预埋的钢管上用水平钢管连接(如扫地杆),主龙骨用钢管与水平扫地管连接进行斜撑,连接钢管与地面形成三角,墙高3950,厚度400,请问该如何计算模板的面板、小梁、主梁及水平扫地管与斜撑的各项数据?请各位大侠不吝赐教!!!...阅读全文

南京宝华 2011-11-12 7401 1

关于弹性模量问题应公司要求模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面点开是自动生成的弹性模量,请问哪个是对的?现场实际做的小梁布置方式通常是垂直布置比较多,可是计算水平小梁的时候计算容易的多,水平的间距比垂直的间距要来的大,省材料。这是为什么。我想选个最经济的支模方式,木工通常采用小梁用垂直的,主梁用水平的。在软件中,对拉螺栓选择的间距特小采用计算。这是为什么?问题补充:螺杆水平间距设置成300也计算不了,不找到哪里出了问题...阅读全文

8888 2014-07-27 3872 3

剪力墙计算到53%就死机为什么?剪力墙参数:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁为钢管3.2厚,@450,柱箍竖向间距450,横向间距500,对拉螺栓M12。...阅读全文

燕子 2010-08-03 4230 2

如果快速有效的计算出最经济的主次梁排布方式呢?可以验算过,也相对经济一些的方法有吗...阅读全文

白鹅二二 2022-03-19 535 1

在品茗安全计算里面,没有剪力墙模板计算,在那个版本里面有剪力墙模板计算...阅读全文

xuexizhong 2014-08-14 3304 1

售前客服