悬挑脚手架连墙件风荷载计算高度
4496
4
是按总的搭设高度还是分段搭设高度呢
海2013-05-28 15:40:17回复
我是计算风荷载标准值 我是计算风荷载标准值
Parallel、2013-06-09 16:06:12回复
连墙件高度为脚手架架体高度及悬挑架离地高度之和。连墙件与立杆的风荷载标准值软件中都分别计算的。 连墙件高度为脚手架架体高度及悬挑架离地高度之和。连墙件与立杆的风荷载标准值软件中都分别计算的。
其他类似问题
是按总的搭设高度还是分段搭设高度呢...阅读全文
海 2013-05-28 4496 4
悬挑梁离地高度72.6,架体高度18.8m,山东济南地区,场地类别B类,连墙件两步两跨计算不过?大侠帮忙看看,咋回事啊!...阅读全文
晓北 2016-01-03 3960 4
1、为啥按软件计算风荷载体型系数算出来都很大啊,我看别人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事? 2、还有,我看了很多别人的悬挑脚手架计算方案,别人都至计算了最下面一挑脚手架,难道不是用最高一挑脚手架吗,因为最上面风荷载大很多啊? 2、脚手架钢丝绳卸荷是否要选择?...阅读全文
晓北 2015-06-14 4649 3
剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书?...阅读全文
豆豆722 2022-04-03 725 1
这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗?...阅读全文
无名吧 2018-05-10 2905 7