ttt
发帖时间:2010-08-26 08:45:52 楼主

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242软件在计算塔机传至承台的荷载设计值时,将塔机传至承台荷载标准值全部乘1.35的系数,这是根据什么考虑的,JGJT187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程中未查到此要求,如果按塔吊说明书中提供的荷载值也要考虑此系数吗?
问题补充:
在荷载效应标准组合时,FV值为什么除1.2?

小驴哥
回帖时间:2023-01-16 13:43:47 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
小逗逗
回帖时间:2010-08-26 09:22:38 2楼

此系数根据建筑结构荷载规范GB5009-2001,3.2.5条永久荷载效应控制组合,取值为1.35。关于荷载的取值,JGJT187-2009未作明确规定,所以该部分内容按照荷载规范取值进行计算。如果是塔吊说明书中提供的荷载值,也应乘以此系数。感谢您使用品茗软件并提出问题!

其他类似问题

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242软件在计算塔机传至承台的荷载设计值时,将塔机传至承台荷载标准值全部乘1.35的系数,这是根据什么考虑的,JGJT187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程中未查到此要求,如果按塔吊说明书中提供的荷载值也要考虑此系数吗?问题补充:在荷载效应标准组合时,FV值为什么除1.2? ...阅读全文

ttt 2010-08-26 4935 2

塔吊基础计算软件中,塔基荷载系数取值按恒载取1.2、活荷载取1.4进行组合作为设计计算值,即按品茗安全计算中的是否可以,请专家指导,谢谢! ...阅读全文

ttt 2010-09-13 4293 1

先看看两个连接:http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_569.aspxhttp://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_10856_1.aspx我的问题:《塔基规范》JGJ/T187-2009中要求是采用以永久荷载效应起控制作用的分项系数1.35,但是软件的计算则按可变荷载效应起控制作用计算(恒载分项是1.2,活载是1.4)的。第一个 ...阅读全文

tean 2012-08-20 5063 1

为什么塔基软件里没有三桩的模型,最少是四桩的模型? ...阅读全文

同同 2010-08-24 4476 2

新增塔基软件中,塔吊的基础形式还有其它:如在距形板基础上增加柱梁结构,使地脚螺丝不在场地标高以下的形式,如何计算柱梁的配筋?及尺寸大小? ...阅读全文

亚亚 2010-08-29 5841 1