释然
发帖时间:2010-09-08 14:23:11 楼主

最新版本还是没有把那个底模活荷载算进去

小驴哥
回帖时间:2023-02-21 00:11:20 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
aijun12321
回帖时间:2010-09-08 17:00:11 2楼

参见省标《规范》DB33/1035-2006附录B内力系数表,把静荷载与活荷载统一考虑后在查表。我们软件中计算荷载中都考虑了活荷载的计算:
次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左侧楼板传递给次楞荷载:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁右侧楼板传递给次楞荷载:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.9-0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
q=max[1.216/1.0+0.014+1.332+0.506,3.538/1.0+0.014,1.216/1.0+0.014+1.332+0.506]=3.552kN/m

其他类似问题

最新版本还是没有把那个底模活荷载算进去...阅读全文

释然 2010-09-08 4641 2

基本参数中选择JGJ130和JGJ162为计算依据时,面板验算在计算q1和q1活的时候,活荷载只计算了Q2K, 基本参数中选择GB51210为计算依据时,面板验算在计算q1和q1活的时候,活荷载计算了Q1K+Q2K, JGJ130第5.4.4条计算立杆段的轴向力设计值N公式中,ΣNQk———可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)。这个总和是不是要Q1K+Q2K? 或者说是公式我根本就是理解错了,请老师指点迷津。...阅读全文

颓废的建造师 2022-10-15 488 1

按照规范高度大于8m和跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/M2,集中线荷载大于15KN/M的支模架,要专家论证。请问施工总荷载大于10KN/M2,集中线荷载大于15KN/M的支模架,这2个准确荷载在计算中是如何查看的,或者是如何计算出来的。问题补充:在线等...阅读全文

8888 2011-05-05 7305 2

此图在最顶层的屋面,用悬挑架的形式进行模板支撑设置不知道可不可以?用品茗软件可以计算吗?...阅读全文

8888 2014-10-22 3186 1

风荷载计算高度如何确定?基本风压中的平均50年一遇基本风速和空气密度是什么意思?还有脚手架类型的全封闭脚手架和敞开、框架、开墙洞分别指什么?...阅读全文

TSY 2010-11-20 5101 1