参见省标《规范》DB33/1035-2006附录B内力系数表,把静荷载与活荷载统一考虑后在查表。我们软件中计算荷载中都考虑了活荷载的计算:
次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左侧楼板传递给次楞荷载:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁右侧楼板传递给次楞荷载:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.9-0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
q=max[1.216/1.0+0.014+1.332+0.506,3.538/1.0+0.014,1.216/1.0+0.014+1.332+0.506]=3.552kN/m