扣件式双排外架,48*3的钢管,搭23米,两步三跨,不做悬挑,不考虑风荷载(考虑了也不通过),不设置双立杆,其他参数按照软件默认设置。
按理说这是现场最普通的架子了,但如果设置两步三跨,验算就是不通过。按两步两跨设置过于密集,现场施工员也不愿意这么搞。
另外,连墙件那里的一大堆参数都是什么意思,输入这些参数是为了考虑哪一部分的荷载?

博乐
回帖时间:2013-06-27 13:49:05 1楼

您好,连墙件主要是受风荷载以及立杆轴向力共同作用,立杆轴向作用力按照规范要求为3KN,风荷载做为连墙件主要受力影响,是必须考虑的(软件中风荷载勾选框仅对立杆承受风荷载起影响)。您需要设置好地区之后,确定好风荷载体型系数,然后将风压高度变化系数中连墙件风荷载计算高度更改为23m(软件默认为46米,故有此问题)。
  • 洋小葱2013-06-28 21:42:51回复

    荷载参数里,不勾选考虑风荷载不行么? 荷载参数里,不勾选考虑风荷载不行么?

  • 博乐2013-07-01 08:34:05回复

    软件中不考虑风荷载的勾选框仅对脚手架立杆所受风荷载起影响。 软件中不考虑风荷载的勾选框仅对脚手架立杆所受风荷载起影响。