型钢悬挑梁计算问题
7008
1
新规范5.1.8中型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/250;脚手架悬挑受弯构件挠度为L/400。将型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的荷载N(2排),按多排悬挑架主梁验算(钢梁同型号)还是2排N一致,主梁挠度不一,其多排主梁挠度验算不起,请问这两者区别那里?新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?问题补充:工字钢可合并计算吗
天河马2011-12-08 22:18:55回复
新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算? 新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?
其他类似问题
新规范5.1.8中型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/250;脚手架悬挑受弯构件挠度为L/400。将型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的荷载N(2排),按多排悬挑架主梁验算(钢梁同型号)还是2排N一致,主梁挠度不一,其多排主梁挠度验算不起,请问这两者区别那里?新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?问题补充:工字钢可合并计算吗...阅读全文
天河马 2011-12-05 7008 1
现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构,而且也没有钢丝绳,经实践也没有什么安全隐患,是不是我们的计算太保守了??...阅读全文
技术工人 2012-03-27 5733 2
详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)问题补充:1、强度验算 计算简图(kN) 弯矩图(kN·m) 剪力图(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2 主梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) 变形图(kN·m) νmax=7.699mm 主梁挠度满足要求! 3、支座反力计算 剪力图(kN) R左=18.542KN...阅读全文
珠海资料 2013-04-05 3936 3
这种联梁悬挑应该如何计算 联梁按照简支梁计算?主梁间距相当于几倍立杆间距怎么选择?...阅读全文
豆豆708 2020-11-09 1098 2
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 565 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取