天河马
发帖时间:2011-12-05 19:07:36 楼主

新规范5.1.8中型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/250;脚手架悬挑受弯构件挠度为L/400。将型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的荷载N(2排),按多排悬挑架主梁验算(钢梁同型号)还是2排N一致,主梁挠度不一,其多排主梁挠度验算不起,请问这两者区别那里?
新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?
问题补充:
工字钢可合并计算吗

fany
回帖时间:2011-12-06 21:19:04 1楼

在目前新的版本中扣件式悬挑脚手架的型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/250,(L为悬挑端长度的2倍),而门式脚手架规范中型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/400,(L为悬挑端长度的2倍),为了考虑多排悬挑脚手架计算饶度更符合施工要求,选择参考门式标准.
工字钢可以合并计算,你可以选择两条工字钢,或者改变工字钢的惯性矩等参数。
  • 天河马2011-12-08 22:18:55回复

    新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算? 新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?

其他类似问题

新规范5.1.8中型钢悬挑脚手架悬挑钢梁容许挠度为L/250;脚手架悬挑受弯构件挠度为L/400。将型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的荷载N(2排),按多排悬挑架主梁验算(钢梁同型号)还是2排N一致,主梁挠度不一,其多排主梁挠度验算不起,请问这两者区别那里?新规范5.6.1中3小条型钢悬挑梁下建筑结构的承载力验算软件中没有,请问按那种验算?问题补充:工字钢可合并计算吗...阅读全文

天河马 2011-12-05 7008 1

现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构,而且也没有钢丝绳,经实践也没有什么安全隐患,是不是我们的计算太保守了??...阅读全文

技术工人 2012-03-27 5733 2

详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)问题补充:1、强度验算 计算简图(kN) 弯矩图(kN·m) 剪力图(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2 主梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) 变形图(kN·m) νmax=7.699mm 主梁挠度满足要求! 3、支座反力计算 剪力图(kN) R左=18.542KN...阅读全文

珠海资料 2013-04-05 3936 3

这种联梁悬挑应该如何计算 联梁按照简支梁计算?主梁间距相当于几倍立杆间距怎么选择?...阅读全文

豆豆708 2020-11-09 1098 2

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 565 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取